驚!北市2知名醫院空品「細菌濃度超標」台大兒醫竟上榜

驚!北市2知名醫院空品「細菌濃度超標」台大兒醫竟上榜-台大兒醫


北市2家醫院室內空品細菌濃度超標  環保局要求限期改善

臺灣入秋時節天氣變化劇烈,感冒人數增加,為確保就診民眾與第一線醫護人員健康,臺北市環保局針對市內公告列管之 23 處醫療機構進行室內空氣品質專案稽查,結果臺大兒童醫院與和信治癌中心醫院室內空氣品質細菌濃度超過管制標準,該局已依「室內空氣品質管理法」,限期業者於今(108)年 12 月 20 前完成改善,已要求於改善期間內場所入口明顯處張貼不合格標示,若逾期未改善將依法處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰。


環保局指出,行政院環境保護署分別於 103 年 1 月 23 日及 106 年 1 月 11 日公告應符合室內空氣品質管理法之第一、二批公告場所,包括本市 8 處醫學中心及 15 處區域醫院。本次秋季醫療機構室內空氣品質專案稽查,針對上述 23 處醫療機構進行標準方法檢測,結果臺大兒童醫院與和信治癌中心醫院室內細菌濃度分別達到 2588CFU/m3 與 2740CFU/m3,超過管制標準 1500 CFU/m3

驚!北市2知名醫院空品「細菌濃度超標」台大兒醫竟上榜-台大兒醫
 

環保局進一步說明,醫院由於病患進出,易有細菌濃度過高之問題,而院內若有潮濕髒污之區域,亦有利於微生物孳生,建議改善措施包括室內清潔、消毒、殺菌,並且保持乾燥,同時選用適當送風機風量規格加強換氣,請專業空調廠商定期維護保養,必要時於空調設備加裝紫外燈或臭氧等殺菌設備;除此之外,醫院並應張貼告示宣導民眾及醫護人員配戴口罩,並適度執行進場人數之控管,如有需要可洽環保局專家學者進行輔導改善


環保局呼籲,除了醫療院所之外,公告場所皆應做好室內空氣品質管理工作,以避免違反相關規定遭受處罰;而尚未被公告列管之場所,亦可參與該局「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」,主動做好各項室內空氣品質管理措施,確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。

驚!北市2知名醫院空品「細菌濃度超標」台大兒醫竟上榜-台大兒醫

新增臺大兒童醫院和和信治癌中心回應:

 

臺大兒童醫院表示:
因細菌來源有很多環節,目前無法判斷造成原因,將探討肇因並持續加強改善。

和信治癌中心表示:
本院僅一門診區未達未達空氣品質標準,目前已經更換該區空調濾網,並著手改善該通風換氣率,同時進行現場消毒,會盡快在12月20日前完成改善。

 